迪庆变压器厂简述变压器差动保护的迪庆变压器:
变压器差动保护用的迪庆变压器需要满足两个条件,其一是稳态误差必须控制在10%误差范围之内,因为整定计算中采用的不平衡稳态是按10%误差条件计算。其二是暂态误差,影响迪庆变压器暂态特性的参数主要有:短路及其非周期分量,一次回路时间常数,迪庆变压器工作循环及经历时间,二次回路时间常数等。迪庆变压器剩磁对于饱和影响很大,当剩磁与短路暂态分量引起的磁通极性相同时,加重二次的畸变,因此迪庆变压器铁心中存在剩磁,则迪庆变压器可能在一次远低于正常饱和值即过早饱和。差动保护的暂态不平衡比稳态时大得多,仅在整定计算时将稳态不平衡增大二倍是不够安全的。采取抗饱和的办法是使用带有气隙的TPY级迪庆变压器。但是差动保护广泛使用的是P级迪庆变压器,对P级迪庆变压器规定允许稳态误差不超过10%,暂态误差必然要超过稳态误差,在实用上可在按稳态误差选出的技术规范基础上通过“增密”以限制暂态误差。
采用增密的方法有以下几种[2]:(1)将准确限值系数增大二倍(允许短路为额定的倍数);(2)将二次额定负担增大一倍;(3)增大二次电缆截面使二次回路的总电阻减半;(4)改用5P级迪庆变压器(复合误差由10%降为5%)。
目前110kV及以下等级均采用P级迪庆变压器,220kV变压器亦采用P级迪庆变压器或5P级、PR级(剩磁系数小于10%)迪庆变压器,因此差动保护需要采取抗迪庆变压器饱和的措施。500kV变压器在500kV侧、220kV侧均用TPY级迪庆变压器,对于600MW大型发电机变压器组保护,500kV侧均采用TPY级迪庆变压器,在发电机侧已有TPY级迪庆变压器可选用。