变压器厂家电话

CONTACT US

联系我们

查看变压器厂家联系方式

山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号

查看更多联系我们

变压器厂家资讯信息

您的当前位置:主页 > 技术文档 >

迪庆变压器厂简述变压器差动保护的迪庆变压器

2018-06-13 点击量:355 字体:大 中 小
分享到:
迪庆变压器厂简述变压器差动保护的迪庆变压器

迪庆变压器厂简述变压器差动保护的迪庆变压器:

变压器差动保护用的迪庆变压器需要满足两个条件,其一是稳态误差必须控制在10%误差范围之内,因为整定计算中采用的不平衡稳态是按10%误差条件计算。其二是暂态误差,影响迪庆变压器暂态特性的参数主要有:短路及其非周期分量,一次回路时间常数,迪庆变压器工作循环及经历时间,二次回路时间常数等。迪庆变压器剩磁对于饱和影响很大,当剩磁与短路暂态分量引起的磁通极性相同时,加重二次的畸变,因此迪庆变压器铁心中存在剩磁,则迪庆变压器可能在一次远低于正常饱和值即过早饱和。差动保护的暂态不平衡比稳态时大得多,仅在整定计算时将稳态不平衡增大二倍是不够安全的。采取抗饱和的办法是使用带有气隙的TPY级迪庆变压器。但是差动保护广泛使用的是P级迪庆变压器,对P级迪庆变压器规定允许稳态误差不超过10%,暂态误差必然要超过稳态误差,在实用上可在按稳态误差选出的技术规范基础上通过“增密”以限制暂态误差。


     采用增密的方法有以下几种[2]:(1)将准确限值系数增大二倍(允许短路为额定的倍数);(2)将二次额定负担增大一倍;(3)增大二次电缆截面使二次回路的总电阻减半;(4)改用5P级迪庆变压器(复合误差由10%降为5%)。


     目前110kV及以下等级均采用P级迪庆变压器,220kV变压器亦采用P级迪庆变压器或5P级、PR级(剩磁系数小于10%)迪庆变压器,因此差动保护需要采取抗迪庆变压器饱和的措施。500kV变压器在500kV侧、220kV侧均用TPY级迪庆变压器,对于600MW大型发电机变压器组保护,500kV侧均采用TPY级迪庆变压器,在发电机侧已有TPY级迪庆变压器可选用。


更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com
上一篇:没有了

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的迪庆变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横